定频空调控温实测,温度波动并不大 |
|
精华序号:84
来自论坛:小熊在线 《家电采购和维修》
内容说明:通过测试怀疑所谓“变频才温度精确”的说法
- ◎ 昨天测量了定频空调控温效果 (588字) strongc (50208)于2003/07/11(17:30:28)..
地点,北京。
时间,2003-7-10 22-24时
三菱电机 MSH-J09TV,2001年11月购买,3900元。
用于14米的房间。
测量设备,双头数字温度计。
室温31度,室外约30-31度。
开机大概15分钟,用强劲制冷方式,然后自动回到正常。
绿色信号灯上显示温度达到设定温度25度,改为睡眠方式。
出风口温度 5.1度,并且仍然缓慢下降,但我没耐心继续下去了。
因为我要站着拿温度计。
空调设定为睡眠方式,设定温度25度。
根据说明书,这时实际设定温度为27度。
把温度计放在空调正下方的床头。
我每隔5-10分钟从书房去到卧室去看看。
当然,需要不断开关卧室门,客厅未开空调,温度31度。
一共差不多看了2个小时,LP说你在搞什么鬼。
数字显示,温度一直在26.5-26.8之间。
难怪我感觉不到忽冷忽热。
把温度计拿到与空调相平的高度,也就是空调侧面,吹不到冷风的位置,显示温度27.8度。
三菱电机本身显示此时温度是设定温度25度(实际设定27度)。
看来,它根据人所在的高度温度做了显示修正。
这样就容易理解:
空调要尽可能往高安装。
房间里温度随高度不同而不同,越高温度越高。
空调安装在高处,调节能力就强
这也说明了为什么壁挂制冷效果好于柜式。
反之,也容易理解柜机制热好。
声明:
此测试仅对我家的环境和空调有效。
禁止任何人和组织以任何形式摘抄转贴引用
- 好,顶,建议加精华,也给变频泼泼冷水。(15字) r2r (50298)于2003/07/11(21:26:42)..
当然价格相同的话我还是买变频。
- 这是常识,但是大家跟帖结束后,我会考虑拉进精华的(58字) 张弓 (50655)于2003/07/13(22:06:09)..
本来就没有什么“忽冷忽热”,那是垃圾空调的现象,
不是定速空调的表现,
但也不是“优秀”空调的表现,是正常的。
- ◎ 我已经测量了垃圾空调,双鹿的(31字) strongc (50658)于2003/07/13(22:09:33)..
同样不能得出忽冷忽热的结论。
不过有人怀疑我的温度计有问题。
- 辨证逻辑(30字) 张弓 (50663)于2003/07/13(22:19:29)..
忽冷忽热是垃圾空调;
垃圾空调不一定忽冷忽热(有别的毛病)
- ◎ 严谨(空) strongc (50668)于2003/07/13(22:36:32)..
- ◎ 补充,谁转谁SB,并且,保留一切追究的权利(空) strongc (50239)于2003/07/11(19:04:43)..
- ◎ 支持!(10字) 丁丁猫儿 (50226)于2003/07/11(18:03:31)..
论坛非常需要用户报告
- ◎ 如果不是我来回开门,估计会更稳定(12字) strongc (50230)于2003/07/11(18:09:34)..
客厅未开空调,温度31.5度