关于410和411制冷剂 |
|
精华序号:132
来自论坛:小熊在线 《家电采购和维修》
内容说明:
- 请教(19字) APOLLON (113425)于2004/07/29(00:40:44)..
使用R410A的空调冷媒的压力应该是多少??
- 请张弓解答一下(88字) APOLLON (114440)于2004/07/31(11:44:34)..
另:请问张工变频机测压力是否是将窗门全部打开,或将温度调到最低,或者使用空调的特定设置比如测试用的全速运行和遥控的强劲运行等,使压缩机全速运转,然后再测量压力才能获得准确数据?
- 变频机器有一个额定工况,可以用室内机上的内置按钮或者遥控器的检修模式进入,在这个工况下测试(109字) 张弓 (114449)于2004/07/31(12:09:11)..
R410A就是50%的R32和50%的R125,临界压力和R22相当,都比R134a大20%左右;
目前,不含CFC但是含HFC的R410A由于物理特性的限制,并不算是R22的理想替代物,
空调器的能效比指标和使用R410A还是R22并没有直接联系,间接联系也没有
- 4字头的制冷剂都是“非共沸混合工质”(129字) 张弓 (114456)于2004/07/31(12:27:29)..
非共沸混合物的成分浓度随温度、压力变化而变化,这对空调系统的生产、调试及维修都带来一定的困难,对系统热传导性能也会产生一定的影响,
特别是当4字头制冷剂泄漏时,系统制冷剂需要全部排空置换,这样才能保证各混合组分的比例,也才能达到设计制冷效果,否则会越弄越糟
- 这些东西我并不是内行,都是向我的先生请教得来的(499字) 张弓 (114467)于2004/07/31(12:46:16)..
借此再次感谢蔡工!
-
[转]5、关于错误:
您可能不清楚,我本人是媒体公认的发布更正最快的新闻工作者了,只要是在我参与的媒体上出现的错误(包括公众媒体和BBS),我个人都是立即发表更正的,下面转贴一条近期发表在《西安晚报》上的更正,这份报纸是中共西安市委机关报,30万份,我的更正被刊载在当期家电版二条,使用大号铅字做标题。
——————————————
更正:
在上周本栏目中“电冰箱里的氟里昂对健康有害么?”一文中,由于本人疏忽,导致文中关于氟里昂的组成部分出现错误,正确的定义应该是:氟里昂是氟氯代烷,并不含有溴元素。文章发表后,承蒙作者张林的老师,化工专家、前科委专利事务所主任、现任集思得律师事务所知识产权部主任、蔡聿鸿研究员的专程指正,蔡工同时对文中观点予以充分肯定。
为此,特别更正并对笔者老师蔡工的严谨治学精神深表敬意!
————————————————————
我个人是西安科协一级社团西安电视电声学会的发言人,有多名我的先生在随时监督我的言论,谨慎是应该的。
http://www2.beareyes.com.cn/cgi-bin/joytlun.pl?id=b&job=post&numb_can=18037&ceng_can=1&p=&his=3
- 我查了一下说R410A不是“非共沸混合”(34字) APOLLON (114464)于2004/07/31(12:40:26)..
而是“近共沸混合”或“拟似共沸混合”
是不是也有一些区别??
- 可能,我关于这个知道的并不多(空) 张弓 (114469)于2004/07/31(12:48:10)..
- 找到答案了(50字) APOLLON (114468)于2004/07/31(12:47:34)..
近共沸混合制冷剂。即使系统发生泄露,制冷剂也不会发生组分
分离,实验表明重新补液基本不影响系统性能
- 是厂商说法吧?(10字) 张弓 (114470)于2004/07/31(12:48:58)..
给个链接,我也去看看
- 我刚才放狗看到了(49字) 张弓 (114476)于2004/07/31(12:59:18)..
果然是恬不知耻曾试图推翻热力学三大定律的格林柯尔胡说八道,嘿嘿
http://www.saveen.com/jnal6.htm
- ◎ 看 前两个 这个地方的实验比较科学的(26字) APOLLON (114482)于2004/07/31(13:10:46)..
观点是R22 COP高于R410A 但是也支持近共沸相对非共沸的优点
- 我在您给的第二个链接的后面结论部分却看到这个(125字) 张弓 (114484)于2004/07/31(13:17:04)..
……近共沸混合冷媒,原則上需以液態方式進行充填,由於非共沸冷媒在系統產生洩漏時,其組成之比例會改變並影響系統之性能表現與可靠性,因此當冷凍系統洩漏發生能力不足時,因無法確認冷凍系統中之組成比例,維修作業時只能全量回收,再以液態方式充填規定量的新冷媒。
- 张弓怎么看待R410??(21字) APOLLON (114488)于2004/07/31(13:35:03)..
是趋势吗??除了不破坏大气是否还有其他优点
- 对日本人是其通产省要求(23字) 张弓 (114512)于2004/07/31(14:05:48)..
对我们目前无用,有也不过是噱头式卖点而已,无他
- ◎ 别看那里的,格林柯尔只是试图吹嘘他们的R411 他们不做R410的(89字) APOLLON (114480)于2004/07/31(13:07:45)..
冷媒R—410A由於作動壓力範圍高於R—22,組成零件不得不重新設計是其缺點。但其熱力學特性優良,對於近共沸操作、混合比例變化、洩漏等方面具有利點。R—410A看作單一冷媒不至於有問題。
- 有些是厂商的枪稿比如 第三个连接关于R411的 还有一些R410的测试的很多(73字) APOLLON (114473)于2004/07/31(12:57:46)..
http://www.hvacr.com.tw/mag/tech/rah32/r3221.cfm
http://www.hvacr.com.tw/mag/tech/rah52/r5204.cfm
http://www.saveen.com/jnal6.htm
- 原来如此 真麻烦啊(12字) APOLLON (114463)于2004/07/31(12:34:27)..
这么看来还是R22可靠啦??